TN anlegg

Spurt 10:34 - 9.6.2004 av mont|Siste svar 13:22 - 9.6.2004 av Forumleder

mont

I FEL og NEK er det krav om jordfeilvern/bryter på kurser til skjult varme. Kreves dette uansett spenningsystem ( også i TN 400/230)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:22 - 9.6.2004
Kravene for installasjon av varmekabler og varmefolie finner du i NEK 400:2002-7-753 (Systemer for oppvarming av gulv og tak).

Beskyttelse mot elektrisk sjokk finner du i avsnitt 753.413. Der står det blant annet at det skal benyttes strømstyrt jordfeilvern med en merkeutløsestrøm som ikke overstiger 30 mA.

Dette kravet gjelder for alle fordelingssystemene.