TN anlegg

Spurt 21:58 - 24.3.2015 av l|Siste svar 15:39 - 25.3.2015 av Mont

l

lure på hvordan finne feil mellom N og J? i tn-anlegg
og Strøm i N leder
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Mont

Postet 15:39 - 25.3.2015
Koble fra anlegget i vernet og isolasjonsteste N lederen mot PE.
Når du har koblet ut anlegget så har du også fjernet sammenkoblingen mellom N og PE oppstrøms i anlegget og i dette tilfellet skal det ikke være noen kontakt (de møtes aldri igjen etter splittelsen i fordelingen).

Litt usikker på hva du mener med strømmen, men tenkte du på det å måle strømmen i N leder? Dette gjøres som du måler en hvilken som helst annen leder.