TN-C mellom bygg, og 3p ov i TN anlegg

Spurt 20:49 - 11.5.2022 av Leif Roger|Siste svar 11:39 - 12.5.2022 av Hans Olav Arnesen

Leif Roger

Hei.

Har 2 spørsmål fra to forskjellige anlegg:

1: Vis en har et gardsbruk med flere bygninger. E-verks kabelen kommer inn i hoved fordelingen i bygg A. Kan en gå videre til bygg B som et TN-C (3p+j) vis en henter det ut før pen splitten?

2: Har sett noen tilfeller av at det er splittet pen og brukt 3p OV. Altså N leder går ikke gjennom OV.

Det ene tilfellet var i en ny bolig der det var 3p Ov i grense skapetog 4P i underfordelingen i huset. Da er det ikke brudd i N lederen før måleren, men det er brudd i N lederen i underfordelingen i huset.

Er dette innafor?

Det andre var et eldre anlegg der det var 3p OV men 4p Jordfeil bryter etter måleren. Da var det brudd i N lederen før sikringene men ikke før måleren. Er dette innafor?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

BlackSheep

Postet 5:21 - 12.5.2022

1. PEN leder skal splittes til PE og N i første fordeling. Du kan ikke gå videre med PEN leder til neste fordeling, dvs du må gå videre som et TN-S anlegg.

2. PEN skal splittes før OV, så skal N gå igjennom OV sammen med faseledere. Det eneste unntaket jeg kjenner til er ved forsyning fra flere strømkilder, men det kan Hans Olav bedre enn meg.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 9:58 - 12.5.2022
Instructor contact card

BlackSheep har rett.

Leif Roger

Postet 10:38 - 12.5.2022

I NEK 303.2.1.1 Står det at i bygninger kan TN-C kun benyttes i forsyning frem til hoved fordelingen. Etter hoved fordelingen skal nøytral og beskyttelseleder være adskilt.

I og med at det står bygninger så kan det tolkes som at vi ikke kan føre TN-C videre internt i bygget, men føre TN-C videre til neste bygg?

Er det en annen tekst i NEK som sier at det ikke er lov? Hvor står det at N må gå gjennom OV?

Bare for og ha det avklart så er eg enig i at det er en dårlig løsning, men det er en løsning som har blir valgt av et annet firma

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:39 - 12.5.2022
Instructor contact card

I NEK 303.2.1.1 Står det at i bygninger kan TN-C kun benyttes i forsyning frem til hoved fordelingen. Etter hoved fordelingen skal nøytral og beskyttelseleder være adskilt.

I og med at det står bygninger så kan det tolkes som at vi ikke kan føre TN-C videre internt i bygget, men føre TN-C videre til neste bygg?

Er det en annen tekst i NEK som sier at det ikke er lov? Hvor står det at N må gå gjennom OV?

Bare for og ha det avklart så er eg enig i at det er en dårlig løsning, men det er en løsning som har blir valgt av et annet firma

Avsnitt 537.2.1.1 beskriver frakobling av alle spenningsførende tilførselsledere. I Norge regnes N-Leder som spenningsførende. Siste setning i avsnittet tar høyde for unntak for systemer med flere strømkilder, som er omtalt i avsnitt 303.2.1.2.

TN-C mellom bygninger er ikke entydig beskrevet (les "forbudt") i NEK 400, men i Vedlegg I til fel står det blant annet følgende: "TN-C-S: For forsyning av anlegg med nominell spenning opp til og med 230/400 V som TN-C-system fram til første fordeling. Etter første fordeling brukes TN-S-system".

Vedlegg I til fel er ikke juridisk bindende, men beskriver myndighets intensjon, og det er lurt å følge dette.

De som likevel ønsker en slik løsning bør som minimum avklare med DLE før utførelse.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.