TN-C-S

Spurt 12:06 - 3.11.2008 av Per|Siste svar 20:11 - 5.11.2008 av Forumleder

Per

Vet at TN-C system er kun tillatt fra netteier, og man da går ut ifra første fordeling med TN-C-S system. Men hvis man har flere fordelinger på anlegget, med lange lengder mellom seg, kan man gå ut til disse underfordelingene med en TN-S variant? Da med 4-leder kabel, 3 ledere og N-leder, og ha en lokal jording ved underfordelingene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (11)

l

Postet 12:39 - 3.11.2008
Slik jeg kan forstå det ut fra NEK400:2006, side 28-29 så har du lov å gå med en ""TN-S"" variant fra hovedtavlen til èn underfordeling. Hvis du skal ha flere enn det må du seriekoble dem.

Det er ikke lov å koble mer enn èn underfordeling videre fra inntakspunktet.

(Forklaring til Figur 31D og Figur 31E pt. c)

Slå det opp og se om dette er situasjonen du har forklart :)

Per

Postet 12:46 - 3.11.2008
Dette er ved forsyning fra flere strømkilder, og ikke helt det jeg tenker på. Kun forsyning fra en strømkilde, hovedtavle, og ut til flere underfordelinger.

l

Postet 16:23 - 3.11.2008
4-leder og TN-S med lokal jording? Det høres ikke bra ut, da vil jo eventuell jordfeil måtte gå igjennom jord som i TT nett. Du fjerner jo en av fordelene med TN-nettet om jeg ikke tenker feil? Og TN-C nett kan man ikke ha videre fra første fordeling.

Forumleder

Postet 22:55 - 3.11.2008
TN-C til første fordeling, TN-S videre, dvs tre faser pluss N leder og PE enten som skjerm eller egen leder. Du kan ikke føre videre systemet med felles N og PE etter første fordeling.

Per

Postet 8:17 - 4.11.2008
Har ikke tenkt på å gjøre dette, bare lurer på om det finnes en annen måte å gjøre det på. Med da 3faser og N-leder i kabel (F.eks. Pfxp 4x50mm), og PE som lokal jording fra ringjord rundt underfordeling. Ikke PEN leder altså.

Jarle

Postet 6:55 - 5.11.2008
Da har du et TT nett med N-leder fremlagt. Veldig uvanlig og jeg tviler på at det er lovlig.

TN nett er jo avhengig av å ha metallisk jordføring parallellt med faseledere. Det kan jo oppstå potensialforskjell mellom N leder og den improviserte PE.

Jarle

Postet 6:57 - 5.11.2008
Og når du først er inne på det. Når du legger en 4-leder så har du jo også jord i skjermen på denne kabelen. Hvorfor ikke legge 3f + N + PE? Så har du full pakke og ekte TN-S fremføring. Så slipper du å tenke på problemer med jording.

Per

Postet 12:21 - 5.11.2008
Helt iorden, hadde en liten diskusjon på jobben, og jeg hadde rett.

Jarle

Postet 15:20 - 5.11.2008
Og hva kom dere frem til?

Per

Postet 18:39 - 5.11.2008
Tn-c til første fordeling, tn-c-s etter.

Forumleder

Postet 20:11 - 5.11.2008
Første fordeling heter TN-C-S fordelingen etter heter TN-S systemet før første fordeling heter TN-C.

Tegn det opp så ser du.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.