TN-C-S

Spurt 15:59 - 2.4.2009 av Oddvar|Siste svar 12:38 - 4.4.2009 av l

Oddvar

Hei Skal N leder være dobbelt isoler slik som resten av fasene frem til første jordfeilbryter?

Evt hvor står dette skrevet hva som skal hvor?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

howdy

Postet 16:51 - 2.4.2009
En liten påbygging på ditt spm:

I hvilke systemer skal det dobbelisoleres frem til første jordfeilbryter? Gjelder dette alle? Hvor står det i NEK?

Pastoren

Postet 22:02 - 2.4.2009
Så vidt jeg vet er det ingen krav om det skal dobbeltisoleres

Forumleder

Postet 4:22 - 3.4.2009
Dobbelisolering er et av beskyttelses tiltakene les mer om det i NEK400:2006 410

l

Postet 12:38 - 4.4.2009
Hei; i montørhåndboka (2006 utgave) s.71 står det bla. at ""Bortsett fra i TT-systemer gjelder ikke kravet om dobbel eller forsterket isolasjon for tilførselskabelen til tavla, men dette er en løsning som allikevel kan anbefales"".

Det anbelaes dobbelt/forsterket isolasjon fordi da man slipper å dokumentere en strengere krav til jordingsresistans.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.