Husker fra skolen at en lærer sa det var vanlig på TN-C-S å Jorde i Fordelingen, i tillegg til i nøytralpunktet på Trafoen.

Er dette et krav? Eller er det kanskje det som skiller et TN-C og TN-C-S?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 17:05 - 29.9.2012
Nei det er ingen forskjell på TN-C og TN-C-S når det gjelder krav om å jorde på landbasert installasjoner, TN-C og TN-C-S er begge alltid jordet i trafo eneste forskjell er at TN-C anlegg er når N og PE er ført frem i samme leder og slike TN-C anlegg er iht til FEL kun tillatt frem til første fordeling deretter skal den gå over til TN-S da er null og PE altså blå og gul grønn skilt / splittet derfra og videre i hele installasjonens utstrekning. Og akkurat i denne splitt punkt i denne ene og alene tavlen skal det merkes med TN-C-S fordi det er både TN-C og TN-S i samme tavle. Alle andre tavler som er etter her skal hete TN-S.

Det du videre spør om at det er et krav også til å jorde i tillegg til PEN leder fra trafo i selve installasjon kan man svare følgende på:
Det er et inditekte krav i NEK 400 alle utgaver til å ha en jordingsleder tilkoblet en jordelektrode passende steder ute i nettet, dette står om for TN nett i norm 41, men det er ingen krav til å måle motstandsverdi på jordingsresistansen på TN nett fremkommer samme sted. Montørhåndboken anbefaler at man har målt ikke over 100 ohm for å kalle det en godkjent verdi uten at det finnes krav.

Man skal også huske at noen elverk og nesten alltid offshore så er anlegget splittet i elverks trafo eller i generator offshore og da for vi ikke verken TN-C eller TN-C-S da heter alt kun TN-S i alle fordelinger fordi det er da ikke TN-C noe sted og heller ingen splitt men dette er ikke så vanlig på landinstallasjon men mest offshore. Grunnen til at dette er uvanlig på land er at man må legge 5 ledere og dette er ikke standard kabel for elverkene på TFXP den grønne elverkskabelen.

Forumleder

Postet 7:51 - 8.10.2012
Godt svar fra MA.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.