TN-CS

Spurt 19:09 - 12.3.2012 av Truls|Siste svar 18:53 - 13.3.2012 av Truls

Truls

Hei

Vi har et gammel TN-CS anlegg på jobben. Hovedbryteren kunne jeg tenkt med å bytte. Hva syntes dere om løsningen med å sette opp 4-polet hovedbryter? føre N fra PEN skinna, inn på toppen av en 4-polet hovedbryter. Det er også gamle UZ elementer der som skulle vært byttet ut. Er ikke galt å sette opp 2-polet kombiautomat i TN-CS anlegg?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Branco Dvorowich

Postet 8:21 - 13.3.2012
4-polet bryter kan godt brukes. Eneste som krever i TN er at N brytes sammen med fasene og aldri alene.

2-polede vern kan godt benyttes i TN for å få enfasekurser. Enten med to faseledere eller fase og N. Om du tenker på automater med vern i begge polene.

Men jeg ville nok også sett på muligheten for forbedring av kapslingsgraden på dette skapet. Ser ganske åpent ut. Finnes det noen renovasjonsrammer til dette skapet?

Truls

Postet 18:53 - 13.3.2012
Det er en tavlenisje. Så den står bak en låst dør. Kapslingsgraden blir mye bedre når hovedbryter blir byttet og sydd fra 2pol automat rett opp på rekkeklemmer. Da slipper vi den kjempe dårlige løsningen med laskeskinna på N lederen. går nok også fint å få på asd deksler e.l over automater. Tusen takk for innspillene Branco.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.