TN: Jordfeil mellom L og N

Spurt 6:28 - 5.10.2012 av sev|Siste svar 8:47 - 8.10.2012 av Forumleder

sev

Hei

IK1jmin og IK1pmin er like store i TN-anlegg.

En jordfeilbryter (og sikring) vil slå ut ved IK1jmin jordslutning momentant(jordfeil = kortslutning).

Vi har en FebDok beregning med en kortslutning (L og N) som kobler ut over 5s, men så tenkte vi at med jordfeilbryter vil denne gå momentant, men det gjør den vel ikke?
Jordfeilbryter har ingen funksjon på denne kortslutningen?
(ingen lekkasje, ref. sumstrømstrafo)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 18:45 - 6.10.2012
Du har rett her man kan ikke erstatte IK min her med jordfeil utløse strøm fordi den som du selv nevner er summen av fase null ut inn og slik sett trenger man fase jord feil før JF bryter delen i en jordfeilautomat reagerer.

Forumleder

Postet 8:47 - 8.10.2012
Riktig. Det er kun hvis det går en strøm til jord at jordfeilbryter vil løse ut (vil reagere på forbindelse mellom N og PE ute i installasjonen).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.