TN- kortsluttningsberegninger

Spurt 10:51 - 20.3.2008 av L|Siste svar 11:08 - 22.3.2008 av l

L

TN-anlegg.

230volt ut til to heathere tilsammen 1600watt.


0,95*230V / 2*1,2(1,83*38 meter)

10kA til rådighet i tavla.

=1,85 KA kortslutning strømmen


info 2,5 kvadrat 16 ampere sikring

vil vernet ha nok kortslutningstrøm til å slå ut?

hvordan beregner en dette?

det jeg har regnet oppforbi virker det nogen lunne rett?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (14)

l

Postet 10:53 - 20.3.2008
16 ampere B karakterstikk

l

Postet 11:30 - 20.3.2008
Det du har prøvd å regne ut der er Ik2pmin om jeg ikke tar feil(Du har glemt den ene faktoren (zYtre). Dette er IKKE minste kortsluttningstrøm i TN-anlegg. I TN-anlegg så er IK1pj minste kortsluttningstrøm.

Derimot kan jeg ikke hjelpe deg og beregne denne. Har bare fått bedskjed om at den er for ""invilket"" og regne forhånd og jeg vil ikke få den på en fagprøve/eksamen.

Så her må noen andre ta over.

Derimot der du har TT-system eller IT-system beskyttet av jordfeilbryter. Så kan du bruke denne formelen:

http://www.trainor.no/servlet/nettsted.forum?function=showmessage&start=0&forid=8659

l

Postet 11:58 - 20.3.2008
0,95*230V / 2*1,2 (16+(1,83*38 meter)



=1,85 KA kortslutning strømmen


Du har så rett glemte å skrive inn zytre leste ut av tabell fant ut at det va 16.

Endelig svar ble 1,85kA som i stad.


10kA til rådighet i tavla. brukte det bilde du la inn .


takker for svar. Det me IK1pj minste kortslutningstrøm har du en god forklaring på det. Jeg merker jeg sliter litt i beregninger osv innenfor dette felte. IK2pj osv.mmmmmm

l

Postet 12:08 - 20.3.2008
når har en IK2pj i de forskjellige systemene


IK1pj forsjellige systemene


IK3pj i de forskjellige systemene

l

Postet 13:31 - 20.3.2008
Du kan ha alle de kortsluttningene i alle nettene. Men det som er viktig for oss er MINSTE og STØRSTE.

Største får du oppgitt av nettlevrandør. Dette er viktig for å vite iforhold til hva utstyr du velger. Altså i ditt tilfelle så er det 10kA. Dvs at du ikke kan velge utstyr(sikringer) som er merket med 6kA. For bruker du feil kan sikringene brenne seg fast og kortsluttningen blir stående Og vil sansynligvis starte brann.

Minste finner du ut ved å ta det strekket som er lengest vekke på kursen. Men her kommer ""rotet"" i de forskjellige nettene så er det forskjellg hva som er minste kortsluttning.

* TT-System -> topolt kortslutning
* IT-System med jfb -> to polt kortsluttning
* IT-system -> topolt jordsluttning
* TN-System -> enpolt jordslutning

I TT og IT beskyttet av jfb så bruker du formelen du nettopp har benyttet.

--

Beste måten og se hvordan strømmene går og hvorfor, er ved og tegne opp nettsystemene og prøve og følge strømmen.

Forumleder

Postet 8:16 - 21.3.2008
Les igjennom denne tidligere tråden som også omhandler emnet

Du bør også lese boken til Nelfo som heter Kortslutningsberegninger.

I et IT anlegg ved første jordfeil er strømmen du får avhengig av Trafostørrelsen.

l

Postet 15:47 - 21.3.2008
ok

l

Postet 17:55 - 21.3.2008
fins det et instrument du kan måle kortslutningstrømmen med>?

Forumleder

Postet 18:17 - 21.3.2008
Ja det kan du gjøre med en impedansetester. Vær obs på at ved måling på IT-nett så måler du Kortslutningsstrømmen mellom fasene og ikke mellom fas og jord som i et TN-nett.

http://www.megger.com/uk/products/ProductDetailsBySubGroup.php?PSGC=B103&BS=B

http://fluke.no/comx/show_product.aspx?pid=34330&locale=nono&product=INS

l

Postet 19:14 - 21.3.2008
Så jeg kan bruke en vanlig megger?

Det med at de skal være 1000ohm per volt driftspenning har dette noe med kortslutningsberegningen?

mvh

Lærling

l

Postet 19:55 - 21.3.2008
NEI!

Megger har ingenting med kortsluttningsmåling og gjøre. Dog det som er linket til er INSTALLASJONSMÅLERE, disse har megger i seg, men poenget er at du kan måle kortsluttning strømene i enden med et slikt apperat, altså installasjonsmåler.

Megger bruker du til å skjekke at isolasjonen er god nok, og at det ikke er jordsluttning.

L

Postet 6:16 - 22.3.2008
takker for svar, va godt d va sånn ellars måtte jeg ha sovet i timen.
:-).

Forumleder

Postet 10:45 - 22.3.2008
Megger er en produsent av apparater, det at det heter å megge et anlegg kommer av at Megger var en av de første store produsentene av isolasjonstestere. Omtrent som man sier hent Hiltien når man mener bankedrill, eller hent fluken når man mener multimeter osv osv. Den linken jeg la inn er til et apparat som du kan utføre en impedansetest med, tilsvarende Fluke sinn. Det finnes også andre produsenter av impedansetestere.

l

Postet 11:08 - 22.3.2008
stilig d viste jeg ikke, fint navn.
megge. Ikke lett når d blir sånn blir jo noe kluss i fagutrykkene. takker igjenn for svar :-) kjekt å bruke matpausen på trainor

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.