TN-måler

Spurt 21:08 - 13.8.2011 av trikk|Siste svar 10:43 - 19.8.2011 av trikk

trikk

Hva kan gå galt hvis en bruker en 230v- 3fase+N TN måler på et IT anlegg 230v 3fase?
Dvs kun bruker L1 L2 L3 ikke N ?
Får en gal måling?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Installat

Postet 10:18 - 14.8.2011
En må se på merke spenningen på Kwh måleren. Hvis det er Tn nett den er beregnet for er det stor sansynlighet at den er merket 400 volt på fasa-fasa spenningen.

trikk

Postet 11:07 - 14.8.2011
Står følgende

U= 3x230/400v +- 10 % 50/60hz
Imax 63A

Antall poler 3P + N
type måling active power
nøyaktighets klasse klasse 1
[In] rated current 63 A
rated voltage 230...400 V
frequency measurement range 50...60 Hz

Jarle

Postet 3:15 - 16.8.2011
En måler består jo av to deler. En for å måle spenningen og en for å måle strømmene i hver av fasene.

Om du ikke kobler til N leder så vil ikke måleren registrere noen strømmer i N.
Akkurat som om det skulle vært en symetrisk last i et TN nett.

Om måleren kan fungere med 230V mellom hver fase så er det dermed sagt at den fint kan måle trefaseeffekten i IT nett slik jeg ser det.

Trenger den dermed 230V for å drive komponentene inni så blir det derimot problematisk. Kanskje en lask til N klemma da kan løse dette problemet så måleren er forsynt med egen driftspenning.

Er du usikker så anbefaler jeg å høre med produsenten av måleren der du forklarer ditt problem.

trikk

Postet 11:04 - 16.8.2011
takk for svar Jarle,
Kontaktet levrandør men fikk til svar ""ifølge dataene kan du ikke bruke denne"" Han så nok på databladet at den først og fremst var tiltenkt TN nett. Får ikke byttet måleren derfor hadde jeg håpet kunne brukes.

Her er forest databladet:

http://www.ecatalogue.schneider-electric.dk/ProductSheet.aspx?productId=125525&groupid=20357&navid=23561&navoption=1

Jarle

Postet 19:05 - 18.8.2011
Hadde du hatt den i fanget utenfor skapet så kunne det vært interessant å teste den ""i benk"" ved å koble den mellom tilførsel og en trefaselast med kjent konstant effekt. Trefaset vifteovn eller noe. Så sammenliknet og sett om måleren fungerer og ikke minst måler riktig.

Men du skal jo levere utstyrtdokumentasjon med anlegget og det innebærer en ""velsignelse"" fra produsenten for at måleren skal fungere som forutsatt i det anlegget.

Jeg vet ihvertfall at ingen effektmåler bruker en forhåndsprogrammert spenning som faktor for å beregne effekt. Den overvåker alltid spenningen for å få helt korrekt beregning. Så i teorien så skulle den kunne måle riktig så lenge den får driftsspenning til å drive elektronikken.

trikk

Postet 10:43 - 19.8.2011
takk igjen for svar.
Skal gjør et forsøk , så poster jeg svaret her.
Ja har et viktig poeng der med produsentens ""velsignelse"".
Tenke også produsenten vil nok prøve å lage produkter som er så like som mulig men virker på begge systemer, spare produksjons utgifter.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.