Hvilke opplysninger må du ha og hvordan er fremgangsmåten for å beregne den minste kortsluttningsstrømmen som kan oppstå på en kurs i TN-nett.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Ole Petter S

Postet 8:35 - 28.1.2002
Du trenger opplysninger fra nettleverandør.

Reaktans R, Induktans X og Cos phi.

Kjenne til kabel type, lengde og tverrsnitt.

Ut fra disse data beregne med f.eks Febdok eller manuelt. Du kan da beregne høyeste og laveste kortslutningsstrøm.

Hvis en kjenner høyeste kortslutnings (Ik maks) kan en bruke forenklede tabeller.

Eller foreta en måling med en installasjonstester for å dokumentere at Ik min er i henhold til kravet.

Kravet finner du i NEK 400 punkt 413.1.3

Et hjelpemiddel for manuell beregning kan vi vise til Håndboken for montøren (FEL 99) utgitt av Nelfo