Hei,
Har en 400V skilletransformator som jeg tror er koblet feil. Måler veldig rare spenninger mellom N-leder og PE og mellom PE og faser på sekundsærsiden av skilletrafo. Dette er i en datahall med mye servere osv. Internt mellom N-leder og faser på sekundsærsiden er alt OK.
Kan være noen "spøkelsesspenninger" men tror det er en lask som mangler mellom PE og N-leder på sekundærsiden av transformator. Skulle tro at et flytende nullpunkt ville gi større problemer.
Det finnes noen PDU moduler som gir strøm til datarack, disse har overspenningsvern. Tipper det er en høyohmig forbindelse fra PE til N-leder en plass.
Har de laget et slags IT-nett på sekundærsiden av trafo? Med N-Leder? IT-nett med n-leder er vel ikke lov? Her er ikke noen jordfeilbryter eller jordfeilvarsling i anlegget.
Er det ikke litt farlig dette oppsettet?
Løst