TN-Nett 380V

Spurt 11:45 - 5.12.2005 av Mont|Siste svar 7:40 - 6.12.2005 av Forumleder

Mont

Har et gammelt anlegg i en bedrift hvor det er TN-system 380V, skal her bytte ut gammle underfordelinger med nye. har et problem med at N lederen er splittet fra PE lederen i en del av underfordelingene til denne tavla ,altså ingen N leder ut til undrefordelingene, dette var jo lov før. Må vi trekke ut ny tilførsel til underfordelingene med N??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 12:45 - 5.12.2005
Dette bør du vurdere ut i fra en rissikovurdering, viss du ikke gjør det installerer du etter gamle forskrifter da må du skrive det i samsvarsærklæringen. Forskriftene har ikke tilbakevirkende kraft.

Elling

Postet 7:08 - 6.12.2005
Er det ikke sånn at ved en såkalt ""omfattende renovering"" av et elektrisk anlegg, må følge nye regler fordi endringene er så store at de dermed omfattes av nye forskrifter?

Jeg ville tolket utskifting av underfordelinger som en såpass stor endring. Noen kommentarer?

Forumleder

Postet 7:40 - 6.12.2005
Dette kommer an på en risikovurdering mellom eier og utførende,I forskriften står det at ved mindre endringer kan vi bruke gamle forskrifter og normer. Etter vårt syn bør du bruke nye forskrifter og normer ved bytte av tavler.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.