Hei!
Kan enn beregne ny Ik3pmaks i sikringsskapet med enkle formler(MHB), når enn har oppgitt Ik3pmaks og -min i tilknytningsskapet?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei
Men man kan bruke mer avanserte formler.
Nei
Men man kan bruke mer avanserte formler.
Kan en beregne Ik3pmaks/-min i sikringsskapet, når Ik2pmin i sikringsskapet er oppgitt?
Eller er det slik at alle beregninger i TN må utføres med avanserte formler??
Om du ser i montørhåndboken og/eller normguiden så ser du bare formler for IT/TT nett. Det er fordi det er vanskeligere for TN. Så du får nok ikke til det du ønsker her.
Men trenger du å gjøre slike beregninger? Det er jo ikke krav til det.
Jeg går ut fra at du jobber mest med boliger. Her får du oppgitt kortslutningen fra everket. Dette skriver du inn i risikovurderingen din og du gjør deg da noen tanker om disse verdiene. Er de for lave eller for høye? Bruk gjerne tabellene i montørhåndboken/normguiden for å gjøre disse vurderingene.
Når anlegget er ferdig så måler du kortslutningen på ulike steder.
Aktuelle alternativer for TN er maskinelle beregninger (som FEBDOK), tabeller fra vernleverandører og målinger i den ferdige installasjonen.
For enkle installasjoner, med "normale" kortslutningsverdier oppgitt av netteier (Ik3pmax <= 10 kA, og Ik2pmin >= 500 A) vil det være liten risiko ved kun verifisering med målinger i ferdig installasjon.
Takk til dere begge for gode svar!