TN og IT

Spurt 19:49 - 12.5.2016 av El mann|Siste svar 7:42 - 13.5.2016 av Hans Olav Arnesen

El mann

Hei står det noe i NEK 400 at om man har TN og IT i samme bygg skal dette kobles i sammen med utjevninger. Om det ikke står burde vel dette absolutt gjøres og i hvert fall dersom dette er i samme områder?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 7:42 - 13.5.2016

Se avsnittene 411.3.1.2 og 444.5.1 i NEK 400:2014.