TN og IT i samme skap

Spurt 13:34 - 17.2.2015 av Frank H|Siste svar 13:12 - 23.2.2015 av Forumleder

Frank H

Kom over en eldre 400V tavle. Det står en trafo rett ved tavla 400/230.
Vernet på sekundersiden står i samme tavle. Er det lov å ha TN og IT i samme skap?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Bobb

Postet 20:54 - 18.2.2015
Går fint, ingen lover sier noe om dette.

Mont

Postet 10:51 - 20.2.2015
Helt i orden, så lenge tavlen merkes med at den er forsynt fra to tilførsler og at det finnes to spenningssystemer i den.

Forumleder

Postet 13:12 - 23.2.2015
Tidligere svar i denne tråden er riktige.
Se delnorm 810 i NEK 400:2014, spesielt avsnitt 810.514.