Mener å ha sett flere plasser at det står TN-C-S på hovedfordeling og TN-S på underfordeling. Er dette riktig? At alle tavler du setter etter at PEN er splittet går som TN-S?
Mener at om det skal være TN-S så må PEN splittes hos E-verkets trafo?
Da antar jeg at når man i dag har TKS skap på yttersiden av boligen, hvor PEN splittes så er fordelingsskapet inne i boligen ett TN-S, med følgende faser i kursfortegnelsen: L1-L2-L3-N
Noen som kan avklare om dette er riktig?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er kun ett skap som skal ha tncs. Det er første skap. For pen splittes kun 1 gang. Anlegget fra netteier før splitter er et tnc anlegg. C er combined, s er splitt.
Nick har rett, men jeg forstår tankegangen din Ampliwire.
Følgende gjelder: Før splitt TN-C, i tavle med splitt TN-C-S, og i tavle(r) etter splitt TN-S. Dette er uavhengig av om splitt er hos netteier eller hos kunde. Dette fremkommer også av veiledningen til avsnitt 810.514.102 i NEK 400:2018.