TN-S etter underfordeling?

Spurt 7:34 - 29.5.2021 av Ampliwire|Siste svar 5:49 - 31.5.2021 av Hans Olav Arnesen

Ampliwire

Hei,

Jeg har lurt på en ting.

Mener å ha sett flere plasser at det står TN-C-S på hovedfordeling og TN-S på underfordeling. Er dette riktig? At alle tavler du setter etter at PEN er splittet går som TN-S?

Mener at om det skal være TN-S så må PEN splittes hos E-verkets trafo?

Da antar jeg at når man i dag har TKS skap på yttersiden av boligen, hvor PEN splittes så er fordelingsskapet inne i boligen ett TN-S, med følgende faser i kursfortegnelsen: L1-L2-L3-N

Noen som kan avklare om dette er riktig?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Nick

Postet 18:55 - 29.5.2021

Det er kun ett skap som skal ha tncs. Det er første skap. For pen splittes kun 1 gang. Anlegget fra netteier før splitter er et tnc anlegg. C er combined, s er splitt.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:49 - 31.5.2021
Instructor contact card

Nick har rett, men jeg forstår tankegangen din Ampliwire.

Følgende gjelder: Før splitt TN-C, i tavle med splitt TN-C-S, og i tavle(r) etter splitt TN-S. Dette er uavhengig av om splitt er hos netteier eller hos kunde. Dette fremkommer også av veiledningen til avsnitt 810.514.102 i NEK 400:2018.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.