Er det noe forskjell på hvilke 1 fas automater du kan bruke i et 230V TN-S anlegg vs IT/TT anlegg? Eller er alle jordfeilautomater og jordfeilbrytere laget for alle typer anlegg?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det finnes enpolede vern som kun kan brukes i TN, men veiledning til avsnitt 431.2.1 i NEK 400:2014 anbefaler sterkt å benytte topolet vern også i enfase TN-systemer.
Konklusjon: Vern beregnet for IT/TT bør også benyttes for TN.
Tenker du da på vern som bare "overvåker" fasepolen, Hans Olav? For det er vel krav om allpolig brudd uansett ved feil?
Tenker du da på vern som bare "overvåker" fasepolen, Hans Olav? For det er vel krav om allpolig brudd uansett ved feil?
Ja, for TN er det lov å kun ha vern i fase. I Norge kreves imidlertid brudd også i N-leder.
Som nevnt anbefales vern også i N-leder.