TN-S og jorfeilbryter

Spurt 14:08 - 16.8.2011 av Petter|Siste svar 16:32 - 19.8.2011 av Mont

Petter

Kan man se bort fra jorfeilbryter på et utendørs lys anlegg (fast tilkoblet) om det er i et TN-S system.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Petter

Postet 7:02 - 19.8.2011
Hvar dette et vanskelig eller dumt spørsmål siden ingen svarer?

J.D.

Postet 15:31 - 19.8.2011
Det er ikke et enkelt spørsmål, og ikke dumt heller. Blir endel hvis-om-atte-dersom-atte:)

Du tenker altså å benytte beskyttelsestiltaket beskrevet i NEK400-411:2010 - Beskyttelse ved automatisk utkobling av strømtilførselen.

I TN-S system er jo dette i utgangspunktet gjennomførbart med en vanlig automatsikring, fordi 1.jordfeil tilsvarer en-fas kortslutning, noe som normalt gir oss utkoblingstid som tilfredsstiller kravene i tabell 41A (som gjelder for forbrukerkursen ikke over 32A). Dette må selvfølgelig dokumenteres. Det neste man må passe på er kravene i 411.3.3, som gjelder stikkontakter og flyttbart utstyr, og at det ikke er slikt utstyr på kursen.
Videre dreier det seg i ditt tilfelle om en utendørs belysningsinstallasjon, noe som gjør at kravene i NEK400-714:2010 trer i kraft (se omfang 714!). Det stilles ikke her direkte krav til strømstyrt jordfeilvern.
Er kursen en del av en boliginstallasjon trer kravene i NEK400-823:2010 i kraft. Her stilles det direkte krav til strømstyrt jordfeilvern, 823.411.3.3. Merk at dette kravet erstatter kravene i 411.3.3, og gjelder derfor IKKE om andre beskyttelsestiltak benyttes. Du kan altså legge opp kursen som klasse II, hvis armaturene tillater dette, og ikke installere strømstyrt JFB.

Forøvrig vil jeg si at jeg personlig alltid prosjekterer med JFB på slike kurser. Plutselig skal Bruker ha en stikkontakt til juletre eller lignende på samme kurs, og da er det hensiktsmessig å ha en JFB installert. En JFB vil også beskytte ved feil med betydelig impedans i kretsen, altså feil som ikke gir direkte kontakt mellom fase og jord (ikke et krav i 411.3.2.1).

Mont

Postet 16:32 - 19.8.2011
Det siste du sier er det mange som ser seg blind på.

""Men TN-nett løser naturlig ut ved første jordfeil. Jeg trenger da ikke jordfeilbryter da"".

Men de tenker ikke på personsikkerhet. Strømgjennomgang.

Jeg ville sagt at det i aller høyeste grad må benyttes jordfeilbryter i nevnte scenarie.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.