Takk for ditt svar av 27.03.06. Ja,N-leder skal ha samme isolasjon som de øvrige lederene i installasjonen. Men det er viktig å kunne vise til en referanse. Hvor er kravet hjemmlet i FEL/NEK-400?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:03 - 7.4.2006
Vill vise til 411.1.4.3 i NEK400 2002 side 68. Der står det hvis nominell spenning er høyere enn 25 V vekselspenning (effektivverdi) eller 60 V rippelfri likespenning, skal beskyttelse mot direkte berøring være ivaretatt ved:

- isolasjon som tåler prøving med 500 V vekselspenning i 1 min.