TN-system, jording

Spurt 13:28 - 30.4.2002 av Roar Molstad|Siste svar 8:59 - 2.5.2002 av Forumleder

Roar Molstad

Er det lov å koble sammen en jordelektrode i enden av en kabel, som ligger langt utenfor hovedutjevningsforbindelsens virkeområde.
Det er ikke behov for jorfeilvern på denne kabel.

Er usikker på om kravet i 413.1.3 gjelder bare ved bruk av jordfeilvern.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:59 - 2.5.2002
NEK 400 punkt 413.1.3.9

Når strømstyrt jordfeilvern benyttes for å oppnå automatisk utkobling av en strømkrets utenfor det området som dekkes av hovedutjevningsforbindelsen, skal utsatte ledende deler ikke forbindes til TN-systemets beskyttelsesledere.Disse skal da forbindes til en separat jordelektrode utenfor hovedutjevningsforbindelsens dekningsområde, og som har en jordingsresistans som er tilstrekkelig lav i forhold til det strømstyrte jordfeilvernets utkoblingsstrøm.

En strømkrets som er beskyttet på denne måten skal betraktes som et TT-system, og kravene i 413.1.4 må være oppfylt.

Merknader -
1. Utenfor hovedutjevningsforbindelsens virkeområde kan det benyttes andre beskyttelsestiltak som:

- forsyning ved hjelp av skilletransformator (413.5)
- tilleggsisolering (413.2)

2. Avgrensning av hovedutjevningsforbindelsens virkeområde er under overveielse av IEC. For tiden finnes ikke slik definisjon.

Veiledning - Dette kravet ivaretar berøringsrisikoen som oppstår når jordfeil i en installasjon forårsaker spenningsstigning i selve installasjonens jordingssystem.

I ""vanlige"" boliger kan utkoblingskravet anses oppfylt, idet kursene vanligvis vil befinne seg innen hovedutjevningsforbindelsens virkeområde.

Ved faste installasjoner utenfor selve bygningen anbefales å øke hovedutjevningsforbindelsens
virkeområde ved å føre fram separate utjevningsforbindelser tilknyttet hovedutjevningsforbindelsen.

I normguiden (A4 utgaven) fra Nelfo side 57 står en tegning hvordan dette kan gjøres.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.