Har sett i dette fagforumet at det har vært diskutert en del om du må ha egen jordelektrode eller ikke i et TN-anlegg.
Er det slik at du kan bruke E-veket sitt, og dermed slipper egen jordelektrode. Hva om du har overspenningsvern. Hvordan fungere det vis du bruker E-verket sitt jordingspunkt.
Er det noen som har et greit svar på dette ja eller nei og hvorfor.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

J.D.

Postet 17:14 - 13.6.2010
I TN-systemer er god jordforbindelse sikret gjennom PEN(TN-C) eller PE(TN-S) leder fra nettleverandøren. Jordelektroden i TN-systemer har derfor en litt annen hovedhensikt enn i IT og TT-systemer.
Primærfunksjonen til elektroden er å hindre at det oppstår potensialforskjeller mellom jordsmonn og utsatte ledende deler i installasjonen. Jordelektroder har et begrenset dekningsområde, og må derfor ligge der de som skal beskyttes er. Dette medfører da at installasjoner i frittstående bygg skal ha egen jordelektrode. Garasjer o.l. trenger normalt ikke egen jordelektrode om den befinner seg innenfor dekningsområdet til installasjonens elektrode.

Det stilles ingen direkte krav til overgangsmotstanden på jordelektroden, men NEK400-4-411.4.1 inneholder et indirekte krav. Dette går blant annet på å redusere risikoen ved brudd i PEN leder frem til installasjonen.

per

Postet 5:49 - 15.6.2010
Hva menes med et indirekte krav NEK400-4-411.4.1 vil ikke det si at du må ha egen jordelektrode. Når du har montert et overspenningsvern i tavle, er jo det en del av lynvernanlegget, vil da dette fungere opptimalt med e-vekets jordelektrode. Men hva hvis el-verkets kabler kobles ifra i en eller annen sammenheng(reparasjon/vedlikehold)? Og ikke minst potensial forskjell mellom TN jord og lokal jord, så risikerer du å få farlige strømmer på avveie ved feil på anlegget...
Når du da tar en risikoanalyse på dette vil jeg si at du MÅ ha egen jordelektrode.
Noen som har innspill her.....

J.D.

Postet 8:53 - 15.6.2010
Jo du skal ha egen jordelektrode, men det stilles ingen direkte krav til overgangsmotstanden. Mulig du fikk litt feil oppfatning av det jeg prøvde å si:)

Lynvernanlegget vil fungere mye bedre med egen jordelektrode, ja. Du vet dessuten ikke noe om kvaliteten på jordelektroden til e-verket. Denne har i mange tilfeller vist seg og være dårlig! Veien til jord blir dessuten kortere.

Problemstillingene du ramser opp er reelle, og det blant annet på grunn av disse at man SKAL ha egen jordelektrode i alle frittstående bygg(med unntakene som ble nevnt).

Forumleder

Postet 7:34 - 28.6.2010
se NEK400:2010 542.2.2 Effektiviteten av enhver jordelektrode avhenger av grunnforholdene på stedet. Antall og type elektroder velges etter grunnforholdene og den overgangsresistansen som kreves. Jordelektroden skal være slik at den er effektiv i hele området for installasjonen. spesielt gjelder dette utendørs områder eller uthus som forsynes fra installasjonen via en egen kurs eller skjøteledning.

Dersom E-verket legger jordingen for deg og du kan dokumentere at den tilfredstiller kravet i det nevnte punkt så ser ikke jeg noe problem med å benytte den som jordelektrode.

SBT

Postet 14:15 - 11.7.2012
Dropp og les NEK 400 i forhold til om du må ha egen jordelktrode.
Finn frem FEL. Der står det klart at enhver installasjon skal ha egen elektrode, men selvfølgelig korekt at det ikke stilles direkte krav til overgangsmotstanden.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.