TNC første fordeling

Spurt 8:58 - 29.7.2014 av Torfinn|Siste svar 11:04 - 7.8.2014 av Forumleder

Torfinn

Et hyttefelt er planlagt, med kabelfordelingsskap der ov og målere for flere hytter plasseres. Derfra går det ut kabel 4 leder, til den enkelte hytte. Det vil altså si at det er TNC frem til hytta og pen leder splittes i hytta. Vi dette være ihht FEL som krever at pen leder splittes i første fordeling?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Tom

Postet 21:22 - 31.7.2014
FEL: TN-C system benyttes ikke til fordeling i bygningsinstallasjoner.

NEK 400-1:2010
312.2.1.1 Systemer med strømkilde

*I byggninger, kan TN-C system kun benyttes for forsyning frem
*til hovedfordeling. Etter hovedfordeling skal N-leder og PE-leder *være avskilt.

---------------------------------------------------------------------


Slik oppsettet er, kan tilførslene frem til hyttene betraktes som distrubusjonskabler, 312.2.1.1 referer til ""i bygningen"". da det benyttes kabelfordelingskap som jeg antar står utenfor byggningsdel og hver hytte får egen fordeling vil jeg si at overstående er ihht NEK & FEL.

For å konkludere:
Målere og OV montert i felles kabelskap vil etter mitt skjønn
re-definere kabelskap til hovedfordeling. Derfor er ikke
oppsettet ihht NEK & FEL.

Hvis man endrer oppsettet slik at kabelskap kun inneholder KV,
og OV / måler blir montert i hver hytte vil PEN-splitt i
hver hytte være korrekt.


Flere som har tolkninger på dette emnet?

Ole

Postet 9:12 - 1.8.2014
Er enig med Tom.
Og, skal målere plasseres i kabelskap må jo splitten gjøres i kabelskap da målerne også skal ha N-leder gjennom.
Man skal jo gjøre splitten kun en gang i installasjonen.

Gunnar

Postet 9:06 - 2.8.2014
Vil anta at NEK399 sier noe om dette da dette blir måten å gjøre det på i årene fremover, men den har jeg ikke lest enda.

torfinn

Postet 12:51 - 4.8.2014
MÅlerarrangementet er greit, det står i REN4001_V3.0 hvordan måling skal gjøres i et direkte koblet TNC-S 400V anlegg. Det er er visstnok avklart med e-verk og tilsyn at det skal gjøres på denne måten.

Forumleder

Postet 11:04 - 7.8.2014
For boliger (som også omfatter hytter) vil NEK 399-1 styre hvordan dette skal utføres, se avsnitt 823.303.2.1.1 i NEK 400:2014. Dette kravet gjelder for alle anlegg som prosjekteres etter 01.01.2015, samt fra 01.01.2016 for anlegg prosjektert etter NEK 400:2010.

For næring gjelder avsnitt 303.2.1.1 i NEK 400:2014. Her er kravet TN-S etter hovedfordeling i bygning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.