Hei
Tenkte jeg skulle lufte løsning og teori da jeg sjeldent/aldri driver med husinstallasjon. Driver stort sett bare på bygg.
Skal montere nytt inntaksskap på utvendig vegg på ei hytte.
Litt info;
- TNC anlegg frem til vegg. (TFXP 4G25mm2 AL)
- Inntaksskap av type Moeller I-fix eller hva det heter med DIN skinne og målerfelt. Det gjennomsiktige plastikkdekslet må skrus av med skrutrekker. Her skal det plasseres et 2x50A OV
- Fordelingsskap er montert innvendig i hytta, med 2x63A lastbryter med kun kombiautomater med 30mA utløserstrøm, og kl 2 overspenningsvern.
Grunnen til at løsningen ble enfas var at hytta har blitt tilført strøm av et større dieselaggregat (enfas.)
Nå skulle hytteeieren legge inn strøm, og e-verket la frem TFXP 4G25mm2 AL.
Det jeg tenkte å gjøre, er å sette inn en avdekking i inntaksskapet på dinskinnen (fortsatt god måleravstand/mål) Der plasserer jeg ensto universalklemmer for inngående kabel. Splitter PEN til PE og N ved hjelp av AL-CU sladd som deler PEN til PE og N. Legger så RK 10mm2 fra L1 og N til OV, så 2x10mm2 målersløyfe som går tilbake til nye enstoklemmer. Legger fra utgående enstoklemmer en PFXP (trengte egentlig bare PFSP men hadde tilfeldigvis en stubb PFXP liggende) 3G10mm2 CU frem til fordelingen inne i hytta. Skjøter ringjord som er tur/retur 25mm2 CU wire med en PN 16mm2 med C-press, og tilkobler denne til PE-enstoklemma i skapet. Skapet er dobbeltisolert, derfor jorder jeg det ikke (ikke ferdig jordingspunkt i skapet heller.)
- Altså, jeg benytter ingen dobbeltisolering, jorder ikke det dobbeltisolerte skapet, og grunnet AL kabel kan jeg ikke tilkoble rett på OV og plombere kabelen ubrutt. Jeg setter på plomberingsdeksel på hver av lederene inn på OV, sånn at verket kan plombere vernet om dem ønsker.
Tror i hodet mitt at dette skal være en grei løsning, og har forespeilet plomberingsløsningen i forhåndsmeldingen. Anlegget beregnes selvsagt i FEBDOK ift automatisk utløsning av kurser og berøringsspenning.
![]()