Hei. har vært på et anlegg i enebolig der det kommer inn luftstrekk 2 leder 400v, splittet i første fordeling. Hva er vanlig å gjøre her? Bruke den ene fasen eller dele opp i 2 med en fase til hver del?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Hvis det er 2 leder, kan det ikke være 400V. Du må "dele opp" PEN leder til PE og N, og tilkoble jording system til PEN skinne. Ved én fase kan du bruke samleskinne L+N for jordfeilautomat eller én fase samleskinne for lastbrytere + jordfeilbreter. Anbefales løsning med jordfeilautomater.
splittet i første fordeling...
Unnskyld. Ja, fordeling = delle opp.
jo det er 400v 2 leder + pen Som er Splittet i første fordeling. 2+N. Første gang jeg har sett dette. står at anlegget er utført etter rapport RT 04 a 1993 Ag14. Overgang 400/230 tn-c-s
jo det er 400v 2 leder + pen Som er Splittet i første fordeling. 2+N. Første gang jeg har sett dette. står at anlegget er utført etter rapport RT 04 a 1993 Ag14. Overgang 400/230 tn-c-s
Det var rart. Vanligvis er det en eller tre faser på fordelingen. Hvor mange "mottakere" er det å koble til?
Hva som er vanlig her kjenner jeg ikke til, da dette er en løsning det ikke er mye av.
Beste løsning er å fordele på begge faser. Du kan eventuelt høre med netteier om de har føringer/ønsker.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.