To barrierer.

Spurt 19:06 - 28.12.2009 av Ole|Siste svar 9:44 - 8.2.2010 av Verneombud

Ole

Hei.
Sitter med noen skoleoppgaver i el-sikkerhet. Her spørres det:
Ved spenningstesting på stikkontakt skal det i sikkerhetssammenheng være to barrierer.
Er Barrierene 1
Stikkontaktens deksel ( barriere 1) og målepinnene (Barriere 2)

Eller er Barrierene 2 Målepinnenes isolasjon ( barriere 1) og 1000V hanskene (Barriere 2) ?
Lenge siden jeg har drevet med dette så jeg ble litt usikker
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Harald

Postet 19:33 - 28.12.2009
To barrierer skal vurderes slik:
Det man må tenke seg er hvor mange lag strømmen nå gjennom før den kommer i kontakt med hud.
Dvs at barrierene må legges utenpå hverandre.
Du har da lederen innerst som er strømførende. målepinnenes isolasjon blir da barriere 1 neste lag blir da hanskene som blir barriere 2

Om du regner stikkontakt dekselet som barriere 1 og målepinnene som barriere 2 kan du fort være ute og kjøre
Mange elektrikere har vel opplevd å måtte vri litt på målepinnene, og eller ikke stikke dem helt inn for å få målt på en stikkontakt.
Da kan man glippe og ubeskyttet hud kan komme i kontakt med ledende del. I dette eksempelet kommer barrierene etter hverandre og man vil kunne få en strømgjennomgang om grepet glipper.

Det verserer litt uenighet rundt denne problemstillingen, men barrierer må alltid være slik at den ene barrieren beskytter om den andre svikter.

Snakker man AUS er stillingen helt klar. Verktøyets isolasjon er barriere 1
1000V hanskene er barriere to.
På samme måte skal du tenke i de to overnevnte eksemplene.

Disse vurderingene er essensielle i forbindelse med risikovurdering av arbeid i elektriske anlegg.

Forumleder

Postet 8:23 - 4.1.2010
Harald har gjort gode vurderinger i sitt svar, og jeg støtter disse.

Som Harald helt riktig sier er nok ikke alle i bransjen enige i at det må benyttes 1000 V hansker ved spenningstesting på stikkontakt med deksel. Det avgjørende her er muligheten for å komme i kontakt med spenningsførende del, og dette er helt avhengig av hvordan målepinnene er isolert. Det må altså risikovurderes om det er berøringsfare (hansker?) og kortslutningsfare (beskyttelsesbriller?).

Verneombud

Postet 9:44 - 8.2.2010
Jeg har fordypet meg litt i denne problemstillingen.
Det er to forhold her.
1. Det burde ikke het 1000V vernehansker, men vernehansker med beskyttelse opp til 1000V spenning. Det er ikke ofte vi arbeider på 1000V men det er vanlig å arbeide på 220V, 400V og 660V. Disse hanskene gir beskyttelse ved alle disse spenningsnivåene.

2. Det viser seg vel at risiko vurdering rundt stikkontakt og to barierer er ei historie som har utviklet seg etter at en kursholder på et FSL kurs ikke var godt nok forberedt og ikke kunne gi et ordentlig svar på dette under kurset. Siden har problemstillingemn fått utvikle seg.
Dette er helt klart et arbeid som skal risikovurderes etter matrisen i §10 og FSE § 16, 17 eller 18 må ligge til grunn.
Det er også viktig å etablere sikkerhets tiltakene når man etablerer barierene før frakobling og klargjøring av arbeidet om man skal arbeide på ""frakoblet anlegg"".

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.