To forsyningssystemer med felles jordingsanlegg

Spurt 13:37 - 18.2.2019 av FD|Siste svar 16:37 - 18.2.2019 av Hans Olav Arnesen

FD

Skal forsyne et bygg med to trafoer. Systemjording på hver trafo/hvert anlegg TN-C-S. Det blir i realtiteten to separate systemer i et bygg. Er det da i orden å ha en felles jordelektrode for trafoer og bygg, en PEN-splitt i hver fordeling, og forøvrig felles jordingssystem med utjeningsforbindelser osv.? Bortsatt fra jordingsanlegget er systemene adskilt ).

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 16:37 - 18.2.2019
Instructor contact card

Ja, jordingssystemene bør uansett sammenkobles i henhold til NEK 400-4-44-444.5.