Hei,
Har lest tråden som angår to kurser i samme rør;
https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/To-kurser-i-ett-roer
og ettersom tråden er gammel, ønsker jeg å høre deres vurderinger på følgende (aktuelt i en oppgradering av eksisterende anlegg):
1) Vil det være i henhold til NEK400:2014 og Bolig2011 å benytte en 5G1,5mm2 i felles 16mm rør forsynt av to 10A kurser?
Tanken min er: Strømføringsevne 2x1,5 A1 14,5A redusert med faktor 0,8 for to kurser i samme rør gir 11,6A. Det burde være innenfor både med 10A selv med I2=1,45In for "eldre sikringer", men forsåvidt enda bedre med nyere I2=1,2In.
Vil dette være ok? Selvsagt med god merking.
Takker.