I en gammel tråd, refererer forumleder til: ref. avsnitt 521.8.3 i NEK 400:2010. i forhold til merking av kurser dersom disse (forskjellige kurser) skal anordnes i samme koblingsboks.
Etter mitt skjønn er ikke referansen helt presis, ettersom den omhandler på hvilken måte tilkoblingspunktene skal isoleres fra hverandre.
Spørsmålet mitt blir da: Stilles det spesifikke krav til hvordan slike løsninger eventuelt skal merkes noe sted?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
:-) Ser nå at det samme spørsmålet ble besvart ganske nylig også, og at svaret egentlig var godt dekkende!
Tolker det som står i 521.8.3 til at det må benyttes skilleplater dersom tilkoblingspunktene ikke er utført på samme måte som vern (etter 60998 eller 60947).
Står det ellers noe i forhold til merking også?
I henhold til § 32 i FEL må merking være ivaretatt.
Det var et svært godt tips!
Takk for hjelpa!
Hei, finner ikke dette andre svaret?
Glem gammel tråd.
Aktuelt krav i NEK 400:2018:521.8.3 Hvor flere kurser er koblet i samme koblingsboks, skal tilkoblingspunktene for hver enkelt kurs adskilles med isolerende skillevegger. Dette gjelder ikke for koblingsinnretninger i samsvar med NEK EN 60998-serien, og rekkeklemmer i samsvar med NEK EN 60947-7.
Krav til merking er som nevnt gitt i FEL § 32.