To kurser i samme rør - ulikt belastet ledere

Spurt 13:28 - 25.3.2023 av Seriøs Elektriker|Siste svar 6:22 - 3.4.2023 av Hans Olav Arnesen

Seriøs Elektriker

Hvordan utfører man utregning av to kurser ført i samme rør med ulikt belastede ledere?

Den ene kursen er sikret med 10A (i2 1,45) og har fast belastning 2000W panelovn.
Den andre kursen er sikret med 15A (i2 1,3) og har variabel belastning (stikk).
Det er stålrør i betong.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:48 - 27.3.2023
Instructor contact card
Benytt tabellverket i delstandard 5-52 på vanlig måte, for to parallelle kurser.

Seriøs Elektriker

Postet 18:05 - 30.3.2023
Det er med likt belastede ledere.
Finnes det noen mulighet for å beregne med ulikt belastede ledere?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:22 - 3.4.2023
Instructor contact card
Det gjør det nok , men det er lite hensiktsmessig å bruke tid på dette.
Gå heller for lik belastning (= høy belastning) på begge, så er det litt å gå på.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.