To paralelle kabler som tilførsel

Spurt 8:21 - 24.9.2004 av L|Siste svar 11:25 - 1.10.2004 av Forumleder

L

Ved å strekke to paralelle kabler av likt kvadrat som tilførsel til en motor, hvor nøyaktig må lengden på disse kablene være i forhold til hverandre? Ved tanke på at det ikke skal gå mere strøm i den ene kabelen enn i den andre. Det er snakk om en strøm opp mot 350 A.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 12:00 - 24.9.2004
Vi har mottatt spørsmålet ditt, og vi trenger litt tid før vi kan legge ut svar.

Forumleder

Postet 11:25 - 1.10.2004
Dette er det ikke noe fasitsvar på.Vitsen er at det er omtrentlig like stor motstand i begge kablene,slik at fordelinga på strømmen blir omtrentlig lik.

Vil forøvrig vise til 523,7 i NEK 400 2002

Legg til svaret ditt