To uttak per 2 m kjøkkenbenk

Spurt 11:58 - 12.6.2012 av Kim|Siste svar 11:21 - 25.6.2012 av Kim

Kim

Når det skal være to uttak per 2 meter kjøkkenbenk, regnes da vaskekum og platetopp som kjøkkenbenk også?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

MA

Postet 16:57 - 13.6.2012
Dette kan du velge selv kjøkken benk er ikke kum og platetopp inkludert i begrepet men ikke noe feil å ha det bedre enn normen tilsier.

Jon

Postet 10:28 - 15.6.2012
Hvis oppvaskkum og platetopp er innfelt er disse en del av kjøkkenbenken, og skal etter min mening regnes med i disse 2m.

MA

Postet 18:39 - 22.6.2012
Prosjekterende og montører herunder sin installatør i enhver virksomhet plikter å vurdere denne teksten i 823 om to uttak hver 2 meter minst etter sin interne tolkning. Absolutt ikke feil å si at det er en del av kjøkkenbenk med utslagsvask og steketopp men ser man større på saken er det normalt heller aldri behov for stikkontakter verken for steketopp eller for vaskekum derfor vil det si at om man regner med alle disse stedene vil det bli langt tettere enn 2 meter med dobbel stikk der det faktisk er kjøkkenbenk.

Kim

Postet 11:21 - 25.6.2012
Veldig godt poeng der MA.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.