Tolkning av 422.2 og 512.2.4, tabell 51A

Spurt 13:54 - 19.4.2022 av VVK|Siste svar 5:42 - 22.4.2022 av Hans Olav Arnesen

VVK

Hvordan skal man tolke 512.2.4, tabell 51A hva gjelder rømningsveier, persontetthet osv?

Det er i utgangspunktet hvor grensen for BD2, BD3 og BD4 går. Hva vil høy bygning si? Hvor går grensen på antall etasjer eksempelvis for en boligblokk? Hvordan klassifiserer man eksempelvis et sykehjem, eller eldreboliger? Hvem står egentlig med ansvaret for en slik klassifisering? Er det vi som installatører som skal vurdere det eller kan man ty til en brannrådgiver når slikt skal vurderes? Så vidt jeg vet er det ingen andre som vurderer områder og bygninger iht. denne tabellen.

I de fleste tilfeller på nye bygg vil det som oftest er sprinkler, og da kan man mer eller mindre se bort fra problemet, men når det er rehab eller bygninger som ikke har sprinkler kan dette være en utfordring

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:32 - 20.4.2022
Instructor contact card

Dette er det, som så mye annet i standarden, opp til prosjekterende å vurdere. Tabell 51A gir imidlertid gode føringer etter mitt syn.

Mine vurderinger (om jeg var prosjekterende) ville tatt som utgangspunkt:Boligblokk = BD2 (lavere enn 4 etasjer BD1),sykehjem = BD2/BD3/BD4? (vanskelig rømming/evakuering av personer med nedsatt funksjonsevne),eldreboliger = BD1/BD2 (lave bygg, men kan være utfordringer ved rømming/evakuering).

Dette er kun ment som eksempler på noe av det jeg ville tatt med i en slik vurdering.

VVK

Postet 12:46 - 21.4.2022

Dette er det, som så mye annet i standarden, opp til prosjekterende å vurdere. Tabell 51A gir imidlertid gode føringer etter mitt syn.

Mine vurderinger (om jeg var prosjekterende) ville tatt som utgangspunkt:Boligblokk = BD2 (lavere enn 4 etasjer BD1),sykehjem = BD2/BD3/BD4? (vanskelig rømming/evakuering av personer med nedsatt funksjonsevne),eldreboliger = BD1/BD2 (lave bygg, men kan være utfordringer ved rømming/evakuering).

Dette er kun ment som eksempler på noe av det jeg ville tatt med i en slik vurdering.

Takk for innspill Hans Olav. Blir det kun i rømningsveier det blir krav om Dca klassifisert kabel, eller vil dette også gjelde i støttearealer og annet også?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 5:42 - 22.4.2022
Instructor contact card

Takk for innspill Hans Olav. Blir det kun i rømningsveier det blir krav om Dca klassifisert kabel, eller vil dette også gjelde i støttearealer og annet også?

Krav til Dca gjelder for alle områder med ytre påvirkninger BD2/BD3/BD4, ref. avsnitt 422.2.1.For områder definert som rømningsveier er det gitt ytterligere krav i avsnitt 422.2.2.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.