Hei
Har en diskusjon her angående NEK400 figur 701B nummer 5, hva gjelder hengslede/leddede dusjvegger. Figuren i seg selv viser buede dører, men vi anser dette til å gjelde også rette dører som har samme funksjon ,eksempelvis 90x90 dusj med nedsenk og hengslede dører på hver side på lik linje med buede dører. Slik jeg tolker dette så kommer sone 2 kun innenfor dørene når de er åpne. Altså på utsiden av dørene, samme hvor det er, så lenge disse er lukket, så vil det ikke være noen sone 2. Da skal man kunne sette vaskemaskiner inntil slike dører uten at dette kommer innenfor noen soner. Døren som vaskemaskinen står inntil vil aldri kunne åpnes forbi vaskemaskinen, og dermed kommer ikke vaskemaskinen i sone 2 heller eller stikket for den saks skyld.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Figur 701B 5) gjelder kun for dusjer med foldbare dører.Vesentlig her er at stikkontakt kan plasseres bak åpen dusjdør.
Vaskemaskin kan ikke plasseres i små bad, om ikke produsenten beskriver i bruksanvisning at denne er egnet for bruk i sone 1.
Figur 701B 5) gjelder kun for dusjer med foldbare dører.Vesentlig her er at stikkontakt kan plasseres bak åpen dusjdør.
Vaskemaskin kan ikke plasseres i små bad, om ikke produsenten beskriver i bruksanvisning at denne er egnet for bruk i sone 1.
Takk for svar. Men foldbare dører er gjerne rette også. Er det noen forskjell på dette?
Hvordan vil man forholde seg til en slik rett foldbar dør hvis det står en vaskemaskin inntil og man kun kan folde døren innover men ikke utover pga plasseringen av vaskemaskinen. Da oppnår man jo samme beskyttelse som en stikk bak den døren? Jeg klarer ikke helt å se forskjellen på dette, selv om det sikkert ikke er tenkt slik.
Takk for svar. Men foldbare dører er gjerne rette også. Er det noen forskjell på dette?
Hvordan vil man forholde seg til en slik rett foldbar dør hvis det står en vaskemaskin inntil og man kun kan folde døren innover men ikke utover pga plasseringen av vaskemaskinen. Da oppnår man jo samme beskyttelse som en stikk bak den døren? Jeg klarer ikke helt å se forskjellen på dette, selv om det sikkert ikke er tenkt slik.
Om foldbare dusjvegger, som det vanligvis dreier seg om, er bua eller rette spiller ingen rolle.Normalt benyttes vel denne løsningen på små bad, for å spare plass. Og de fleste steder vil det derfor ikke være aktuelt med vaskemaskin.
Om kunden aksepterer løsningen du beskriver, relatert til renhold og generell tilgjengelighet, så er dette ok. Det kan nok være lurt å dokumentere at dette er avklart/avtalt med kunden.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.