Tolkning NEK 400, 412

Spurt 9:18 - 26.7.2017 av Aron|Siste svar 18:54 - 26.7.2017 av Hans Olav Arnesen

Aron

Hei

Lurer litt på tolkning av NEK 400 avsnitt 412 Beskyttelsesmetode dobbel eller forsterket isolasjon og da spessielt 412.2.4.1.

Grunnlaget bak dette er PFSP i rør der man ikke benytter jordfeilbryter forran kabel for å sikre berøringsspening <50V.

Altså, går PFSP i rør med strøper på lederne frem til første jordfeilbryter som klasse to?

(IT-nett, stiger til garasje).

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 18:54 - 26.7.2017

PFSP er ikke dobbeltisolert (to lag isolasjon mellom fase og PE), men det er f.eks. PFXP.PFXP har ikke armering, og må legges i rør når forlagt i bakken.

Forøvrig er det ikke krav til dobbeltisolert hovedkurs/stiger i IT-nett, men kravet til overgangsresistans blir strengere hvis ikke (Ra = Ub / Ia), og Ub <= 50 V).