Hei!
Er det slik at fast installert belysning over servant på baderom må ha topolet bryter selv når det er TN-nett?
Jeg er enig i det på IT-nett, men på TN skal det vel ikke være nødvendig?
Og hva med belysning utendørs?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
For fast installert belysning i baderom stiller normen absolutt krav om allpolt betjeningsbryter uavhengig av nettsystem, se avsnitt 701.537.1.01 i NEK 400:2014. Dette er et særnorsk krav, og er begrunnet med at nøytralleder defineres som spenningssatt del i Norge.
For belysning utendørs gjelder veiledning til avsnitt 530.3.3.
Merk deg at kravet til 2polt brudd på bad ikke gjelder ved SELV eller PELV. D.v.s. Ved 12volt belysning
Merk deg at kravet til 2polt brudd på bad ikke gjelder ved SELV eller PELV. D.v.s. Ved 12volt belysning
Dette kommer vel ann på plassering av trafo / omformer?
Hadde temaet oppe med DLE på et kurs. Speil over vask.Trafo lå på hylle over speil. Krav om 2p brudd selv om det var benyttet 12v