Topolt brudd foran downlights på bad

Spurt 21:06 - 9.12.2014 av Industri el.|Siste svar 18:59 - 10.12.2014 av Forumleder

Industri el.

Det ble nevnt her i en annen tråd at det er krav om allpolig brudd på fast belysningsutstyr på bad med dusj, unntatt belysningsutstyr som faller under SELV.

Gjelder det samme da med eksempelvis 12V downlights i himling over bad med dusjhjørne? (Siden du, forumleder, skrev unntatt forsynt med SELV)
Disse går vel under SELV de?

Jeg har koblet downlightsene utenom topolte bryteren på badet mitt. Bak den topolte bryteren er halogenlampene og et stikk over servantskapet. Downlights er da koblet utenom topolt bryter, har enpolt brudd i dimmeren og halogenlampene og stikket styres av topolte bryteren. Slik kan jeg slå begge belysningene av og på uavhengig av hverandre.

Eller må downlightsene kobles bak den topolte bryteren istedet?

Hilsen industri el.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 18:59 - 10.12.2014
Du behøver ikke å ha topolt bryter foran 12 V downlights på bad.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.