Topolt brudd ihht NEK400:2010

Spurt 11:10 - 14.10.2010 av Johannessen|Siste svar 21:36 - 14.10.2010 av ...

Johannessen

Ser i NEK400:2010 530.3.2/3.3 at det er krav til topolt brudd på flerfase kruser, med unntak av kontakter som kun er beregnet for N-leder hvor kontakten kan sluttes før og brytes etter de øvrige kontaktene. og at det ikke skal være enpolet koblingsapparater i enfase og flerfase kurser.
Hva menes med flerfase kruser? er dette trefase kurser der alle ledere utenom N-leder skal brytes?
Og er det nå pålagt at alle brytere,dimmere osv skal være topolt brudd på? Eller kan en fortsatt bruke enpolt bryter som før?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

bes

Postet 11:27 - 14.10.2010
Flerfase er kurser med mer enn bare én fase og N, dvs. tofase, trefase (og firefas?).

530.3.2: Det betyr at du ikke skal kunne frakoble N-leder alene, samtidig som fasene fortsatt er tilkoblet. N skal brytes til slutt eller legges inn først ved betjening (om ikke samtidig). 530.3.3: Du skal ikke bruke N-lederen som bryterledning i en enpolt bryter.

installat

Postet 12:04 - 14.10.2010
Dette er fordi at det i ett TN S ANLEGG vill kunne oppstå serie koblinger og forhøyede spenninger hvis kun N leder blir brut :)

...

Postet 21:36 - 14.10.2010
...på 3fas+N kurser vel og merke:)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for innhold publisert i forumet som følge av force majeure, samt for eventuelle konsekvenser som måtte oppstå på grunn av feiltolkning eller bruk av utdatert informasjon i foruminnlegg.