trafo i mast

Spurt 14:44 - 22.10.2007 av sp|Siste svar 19:53 - 28.5.2013 av Daniel R

sp

Trafo i mast
Kansje ett dumt spørsmål men hva er hoved hensikten med trafo i mast.

Har det noe med høyspent til lavspent til forbruker og gjøre?

Bare luftinntak hus?

TRANSFORMATOR FRA MAST = TRAFOKIOSK PÅ BAKKEN bare trafo på bakken er større?

Litt usikker står lite på nettet om dette
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 15:39 - 13.11.2007
Hei

Tror ikke det fantes noen hovedhensikt med mastetransformatorer. Hvis det er noen hensikt så er den økonomisk relatert. Når elektrisiteten bredde seg over landet brukte man bare luftstrekk. Kabel fantes ikke og da kabelen kom var det veldig mye dyrere å legge kabel fremfor luftstrekk.

Ved å plassere trafoen i masten ble den utilgjengelig for uvedkommende og sikkerheten for allmenheten ble ivaretatt. Trafoer satt på bakken krevet låste trafohus :).

Men det har vist seg at sikkerheten til montørene er bedre hvis man kan betjene brytere o.l. fra bakken og ikke fra platformer oppe i masten. Derfor har myndighetene et ønske om at all betjening skal skje fra bakken se FEF §4-6.

FEF

takk

Postet 8:23 - 23.12.2007
takk for svar

L

Postet 22:16 - 12.2.2008
Det er maks 200kVA trafo som er godkjent for mastemontering om jeg ikke er på jordet. Dette er en enkel og ikke minst relativt billig løsning som er veldig utbredt i ""grisgrendte"" strøk den dag i dag. Jobber selv på et e-verk i ei lita bygd. Men så å si alt som bygges nytt hos oss nå er kabel og kiosk. Kabelnett er ikke så mye dyrere enn linje lengre.

Angående bakkebetjening er vi pålagt av DSB å bygge om alle våre gamle mastetrafoer, dvs rive plattform, sette opp ENSTO-skuffer for bakkebetjening av lavspentkurser og i tillegg må vi bytte ut våre gamle høyspent sikrings-trafobrytere med sikringsbrytere der vi kan bytte trafosikringer fra bakken.

Mont

Postet 20:27 - 20.2.2008
Kanskje litt på siden, men du ser slike strukturer for eksempel i USA der det går en høyspent luftlinje langs gatene hvor hvert hus har en egen trafo som hektes på denne linja.

Kanskje du er inne på noe med at det er på grunn av at det er billigere.

Daniel R

Postet 19:53 - 28.5.2013
Hei. Ville bare rette på en liten ting: Maksimal størrelse for transformator i mast er 315kVA i H-mast (Dobbel mast) og 50kVA i enkelmast :)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.