Trafo/ jordfeilbryter

Spurt 12:30 - 24.4.2013 av AON|Siste svar 6:29 - 30.4.2013 av Forumleder

AON

Vi skal installere en kurs på 230V og 63A som skal forsyne en trafo for 230V/400V . Bruker en effektbryter som sikring for denne kursen. Trafoen vil bli tilkoblet med stikk og apparat uttak da denne skal være delvis mobil. Hvor setter vi jordfeilbryteren? Vil den ha noe funksjon gjennom trafoen? Må vi sette jordfeilbryter på 400V siden? Utsyret er en flyttbar kjølekontainer som blir sående ute.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:29 - 30.4.2013
Ikke krav til jordfeilbryter for TN-S-system hvis stikkontakt over 32 ampere.