I henhold til NEK 400:2002 715.411.1.2 står det at SELV kildene skal være fastmontert. Betyr det virkelig at disse ikke lengre kan ligge i innfellingskasser som sammen med lavvoltbelysningen ? Selv om kassene er ""stor"" nok ? (min. avstand mellom trafo og belysning)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:50 - 18.10.2002
Det er riktig at SELV kildene skal være fastmontert.
En måte å tilfredsstille både krav til maksimal ledningslengde og krav om fast montasje kan være å montere trafoen på loftet (eksempelvis takstol).

I innfellingskasser kan man eksempelvis lage en brakett som fastmonteres i sideveggen hvor trafoen plasseres. Braketten må da ha en slik utforming at trafoen ?klemmes? på plass.
Trafoen skal være tilgjengelig for inspeksjon og vedlikehold. Årsaken til dette kravet er at man skal ha kontroll med strømkildens avstand til lyskilden, og at den er slik montert at den kan avgi varme.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.