Hei,
Har et tilfelle der en trafo til downlights har fått for høy overflatetemperatur. Dette har ført til at trafo har smeltet på inngående klemmer 230V AC. Trafo er dobbeltisolert.Kunde hadde ikke jordfeilautomat i anlegget, vernet hadde heller ikke løst ut. Kunde detekterte dette ved lukt og fikk kontaktet elektriker.
Hadde jordfeilautomaten klart å detektere dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ikke nødvendigvis. Det må gå en lekkasjestrøm til jord for at jfb skal løse ut.
Dett er jo et velkjent problem på slike trafoer at de får overoppheting.Finnes det andre løsninger som ivaretar dette på en bedre måte?Alternativet er å montere downlights for 230V i stedet uten trafo og itillegg vurdere LED.
En måte å angripe overhetingsproblemer på trafoer kan være å bruke hakket overdimensjonerte trafoer hvis effekten er ganske nære 100% av opprinnelig tiltenkt trafo. Da vil jo ikke trafoen utvikle så mye varme. Men dette hjelper jo selvsagt lite om det generelt er veldig varmt over himlingen.
Er det varmere enn temperaturen utstyrsleverandøren har godkjent trafoene for, så må du enten finne en trafo som tåler høyere varme eller, som du selv sier, gå for 230V anlegg uten trafo. Såfremt dette lar seg gjennomføre med tanke på eventuelle våtromssoner. En annen mulighet er å se om ikke transformatorene kan plasseres utenfor varmsonen. For eksempel i et kaldere rom vegg i vegg etc.