Trafoer med og uten jord

Spurt 14:58 - 26.4.2020 av Tra Fo|Siste svar 8:34 - 28.4.2020 av Hans Olav Arnesen

Tra Fo

Hei. Lurer på hvorfor noen trafoer har jording punkt på sekundærsiden mens andre ikke har det?

Hvilken praktisk betydning har det?

F. Eks at sekundær 24V har jording punkt som er koblet til felles jording på primærsiden?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 17:36 - 26.4.2020

Har du en tegning på koblingen?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:34 - 28.4.2020
Instructor contact card

Om det ønskes galvanisk skille med en skilletransformator/isolertransformator, må det ikke etableres felles jording mellom primær- og sekundærside; http://www.noratel.com/fileadmin/content/downloads/isolating-transformers/no/3SUno.pdf.

En autotransformator har ikke galvanisk skille; http://www.noratel.com/fileadmin/content/downloads/auto-transformers/no/5SUno.pdf.