Spurt 9:05 - 7.2.2007 av Knut Terje Hansen|Siste svar 14:37 - 1.3.2007 av Forumleder

Knut Terje Hansen

Hvike krav stilles til betjeningsplass rundt en transformator (avstand fra vegger til trafo)?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 14:37 - 1.3.2007
Når det gjelder betjeningsplass rundt trafoer så er det umulig å gi et eksakt mål. I NEK IEC 61936-1:2005 pkt. 7.5 om bygninger står det:

Det skal alltid være uhindret og trygg adgang for personellet i høyspenningsanlegg. Ganger og driftsrom skal være tilstrekkelig dimensjonert for å utføre arbeid og betjene koblingsutstyr og transportere utstyr. Betjeningsganger skal være minst 80cm brede.

I å utføre arbeid legges det vel inn i tolkningen at det skal være mulig å benytte riktige betjenings- og jordingsstenger.

Det kan også være at fabrikkanten har lagt føringer for betjeningsplass i sin beskrivelse.

Andre ting som spiller inn er bruken av transformatoren og spenningsnivå.

Se også NEK 440:2006 for mer infoormasjon om avstander.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.