Trakt rett inn i bak-kant på sikringsskap

Spurt 7:03 - 9.10.2015 av Truls|Siste svar 8:38 - 27.12.2017 av Hans Olav Arnesen

Truls

hei!

Er det godtatt å ha trakt for luftspenn rett inn i bak-kant på nytt sikringsskap for å så gå til OV her?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (16)

elektro

Postet 14:50 - 9.10.2015

Legg ut kabel med krympeskritt. Trakt brukte man i gamle dager :)

truls

Postet 16:10 - 9.10.2015

Den er jo ikke kortslutingssikker?

esmokra

Postet 17:26 - 9.10.2015

Spør Nettselskapet om de kan sette kortslutnimgsvern på stolpe

elektro

Postet 19:43 - 9.10.2015

Det monteres alltid kV i gavl eller stolpe. Ikke behov for kortslutningsikker inntakskabel

esmokra

Postet 8:56 - 10.10.2015

Kv stolpe, luftstrekk til husvegg, PFXP skritt og strømpe knytes sammen med ex, PFXP inn til skap.

Da slipper man inntak boks inne I hus, kunden har kun ett skap og forholde seg til.

Luftstrekk, og inntakskabel må være kortslutningsikra.

Montør Glenn

Postet 17:34 - 10.10.2015

Eg ser ikkje noe problem med det truls spør etter. Så lenge pn leddningenne fra ov til trakt er dobbeltisolert. (Kortslutningssikker forlegning)

Hans Olav Arnesen

Postet 12:52 - 12.10.2015

Må ha kortslutningssikker forlegning (se definisjon i avsnitt 205.15 i NEK 400:2014), i henhold til avsnitt 434.2 i NEK 400:2014, hvis ikke kortslutningsvern i forkant.

Vil minne om at kortslutningssikker forlegning ikke oppnås ved dobbeltisolert kabel. Se for eksempel i Montørhåndboka på side 56, eller i Normguiden på side 113.

elektro

Postet 6:57 - 13.10.2015

Det monteres alltid kV i gavl eller stolpe. Ikke behov for kortslutningsikker inntakskabel

Forutsatte selv kortslutningvern på gavl eller stolpe :)

Hans Olav Arnesen

Postet 11:18 - 13.10.2015

Jeg så det elektro, og da er det jo ikke aktuelt med kortslutningssikker forlegning.Mitt poeng er at det tidligere ikke har vært krav til å ha kortslutningsvern i forkant.

I henhold til NEK 399-1 vil det imidlertid alltid være kortslutningsvern i tilknytningsskap for nye installasjoner.

Truls

Postet 20:35 - 21.10.2015

Trenger man NEK399 på eksisterende tilknytning?

Hvis man river eksisterende elanlegg innvendig og monterer nytt?

Kan vel ikke være behov for å fjerne eksisterende luftstrekk eller grunnmursskap for å montere NEK399 skap? Det er jo galskap og går vel ikke på sikkerhet i el-anlegg...

Hans Olav Arnesen

Postet 5:30 - 22.10.2015

Nei, det stilles ikke krav til å følge NEK 399-1 ved endring av eksisterende installasjoner.

Kristian

Postet 16:27 - 16.3.2017

I dag kreves det at ved totalrenovering av el-anlegg at man skal sette opp inntaksskap iht. NEK-399.

Annen formulering; ved totalrenovering av elektrisk anlegg skal dagens normer følges eller det skal dokumenteres at anlegget er tilsvarende eller bedre.

EnToTre:)

Postet 17:01 - 16.3.2017

For NEK399 så er jo det en smal sak.

Hva mener du i at det er ved NEK399 som øker elsikkerheten?

Hans Olav Arnesen

Postet 12:51 - 17.3.2017

I dag kreves det at ved totalrenovering av el-anlegg at man skal sette opp inntaksskap iht. NEK-399.

Annen formulering; ved totalrenovering av elektrisk anlegg skal dagens normer følges eller det skal dokumenteres at anlegget er tilsvarende eller bedre.

Se også avklaring på side 15 i Elsikkerhet 86.

Geeks

Postet 20:18 - 21.12.2017

Jeg skjønner meg ikke på dette.

Hva er det som egentlig er definert som inntaksledning?

Dersom man har KV i en boks på loft på loft der e-verket sin kabel kommer inn, så skal vel kabel som går videre fra denne inntaksboksen og frem til sikringsskapet være dobbelisolert? Selv om den har forankoblet KV? Er jo oppstrøms jordfeilvern og det kan ble jordfeil i kabelen?

Viser også til denne posten https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/Jording-av-inntaksboks Forstod ikke helt konklusjonen til forumleder her..

Kan noen utdype dette?

Hans Olav Arnesen

Postet 8:38 - 27.12.2017

Jeg skjønner meg ikke på dette.

Hva er det som egentlig er definert som inntaksledning?

Dersom man har KV i en boks på loft på loft der e-verket sin kabel kommer inn, så skal vel kabel som går videre fra denne inntaksboksen og frem til sikringsskapet være dobbelisolert? Selv om den har forankoblet KV? Er jo oppstrøms jordfeilvern og det kan ble jordfeil i kabelen?

Viser også til denne posten https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/Jording-av-inntaksboks Forstod ikke helt konklusjonen til forumleder her..

Kan noen utdype dette?

Det er viktig å ikke blande begrepene dobbeltisolert og kortslutningssikker. Begge begreper er definert i del 2 i NEK 400, og sagt med andre ord gjelder:- Dobbelt isolasjon = to lag isolasjon mellom fase og jord,- Jord- og kortslutningssikker forlegning = enlederkabel uten metallkappe, eller enleder isolerte ledere ført i hvert sitt isolerende rør.

For eksempel er en PFXP dobbeltisolert / jordslutningssikker (i motsetning til PFSP), men den er ikke kortslutningssikker. Krav til kortslutningsbeskyttelse er gitt i avsnitt 434 i NEK 400. Her stilles det strenge krav til utelatelse av kortslutningsvern foran en leder.

NEK 400 stiller derimot ikke generelt krav om klasse II / dobbelt isolasjon foran jordfeilvern (det vil si inntakskabel / stikkledning og alt i sikringsskap foran jordfeilbrytere). For IT-installasjoner vil imidlertid en slik løsning medføre at krav til overgangsmotstand for installasjonens jordelektrode blir vesentlig lempet på. Dette er beskrevet i avsnitt 411.6.2 i NEK 400.

For TN-installasjoner er dette ikke relevant, mens det for TT-installasjoner skal være beskyttelse mot jordfeil for alt i installasjonen, og i praksis medfører dette klasse II / dobbeltisolert for alt oppstrøms vern for forbrukerkurser.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.