Even K.

Hvorfor oppgir trafoleverandørene ytrlsen i kilovoltampere (KVA) når vi skal ha kW? Hadde vært mye enklere å bestille en trafo for det vi skal bruke den til. Eksempel trafo på 100kW. Det er dumt!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Kurt

Postet 10:55 - 17.2.2008
En trafoleverandør kan ikke oppgi ytelsen på trafoen i kW fordi han ikke vet hva du som kunde skal bruke den til.

Det hele henger dammen med Cos-fi, har du en lav cos-fi på det som belaster trafoen går mye av effekten bort i varmetap.

Even K.

Postet 11:16 - 17.2.2008
Akkurat, men tap er jo også effekt i kW. Jeg ønsker en trafo på 100kW. Leverandøren kan da oppgi et tap på eks. 2 kW. Da vet jeg at jeg kan belsate trafoen med 98 kW. Hele greia er dumt syntes jeg da.

l

Postet 13:18 - 17.2.2008
Har du en 100% resetivlast så kan du belaste med hva trafoen er merket med. For da blir 100KVA = 100KW(minus bittelitt varmetap)

Derimot skal trafoen være forsyning til en haug med motorer så vil du ikke få 100KW til aktiv effekt. For da forsvinner mye av effekten i induksjonstap.

Even K.

Postet 15:59 - 17.2.2008
En motor er påstemplet 50kW. Ingen motorleverandører oppgir induksjonstap. Dette har jeg aldri hørt om heller. Induksjonstap i hva da?
Logikk igjen:
Trafo 100 kW
Motor 50kW
Jeg kan bruke de resterende 50 kW (minus varmetap) til lys etc.

l

Postet 16:32 - 17.2.2008
Skrev feil når jeg brukte ordet induksjonstap. induksjonsforskyvelse blir vel mer rett.

De oppgir hva motoren gir ut på akselen i KW, men de gir motor tapet i ""w-faktoren"" og de gir forskyvningen ved cosinusphi

Tar du P/w*cos = S (som måles i VA)
Eller du tar U*I=S (som måles i VA)

s

Postet 19:01 - 17.2.2008
det er den tilsynelatende effekten som er begrensingen på overførings kapasiteten på trafoen. derfor er den oppgitt i kva. det er KW som er begrensningen på kor ""sterk"" ein motor er er. derfor er den oppgitt i KW. Det er overføreing kapasiteten som er interessang på ein trefo. for den kan brukes til mangen ting. båre kapasitive, induktive og resitive laster. ved kapasitive og induktive får vi eit forhald mellom tilsynelatende og aktiv effekt. noko som vi kaller reaktiv effekt. den reaktive effekten kan være kapasitiv eller induktiv ved kondensator eller spole.

Vist du har mangen motorer(induktiv last). altså induktiv reaktiv effekt kan man redusere dette ved og installere kondensator bateri. da vil man få eit forhald på cos phi som er nermere 1. så da får man utnyttet trafoen bedre. ein trafo kan brukes til mange ting, når ein kunde vil vite ytelsen på ein trefo oppgis denne i kva. for den som lager trafoen veit ikkje kas kos phi du har i anlegget ditt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.