Hei hva er vitsen meed å koble transformatoren stjerne trekant D/Y

trekant trekant D/D

stjerne stjerne Y/Y

?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (13)

Mont

Postet 9:01 - 15.10.2008
Spenningstrinn. Si du har en skilletrafo som gir det samme den får inn. Viklingene er beregnet for 230V. Altså i 230V nett skal den kobles i trekant og i 400V nett skal den kobles i stjerne.

Du kan gjøre om denne trafoen til en 400 - 230V trafo ved å stjernekoble på primærsida og trekantkoble på sekundærsida eller omvendt.

Mont

Postet 9:05 - 15.10.2008
Glemte å få med litt eksempler. Si du har et 230V IT nett og vil gjerne ha et 400V TN nett.

Da kan du trekantkoble på primærsida og stjernekoble på sekundærsida.

Da får trafoen 230V over hver vikling på primærsida, og hver vikling på sekundærsida vil få 230V de også. Men siden du har koblet i stjerne her så vil spenningen bli kvadratroten av tre ganger så høy. Altså ca 400V.

Og siden du nå har stjerne så har du dermed et nøytralpunkt i midten. Dette punktet kobler du til chassiet i trafoen og jorder. Da har du et 4 - ledernett TN eller TN-C som det heter.

Denne 4-lederen trekker du til første sikringsskap og splitter PEN lederen (nøytralpunktet) i to til å bli N og PE. Så er trafoen klar til å jobbe.

Energimont

Postet 11:48 - 15.10.2008
Dette stemmer vel ikke helt?

Spenningen på primærsiden vil fordele seg på vinnigstallet.

La oss si primersiden er D-koplet med 11kv og 2000 vindinger. Da vil det bli 5,5 v per vinding.

Sekundersiden på denne tenkte trafoen har 42 vindinger for å få 230 V over spolene. Trekantkopler vi nå disse viklingene vil Uf = Uh. kopler vi den i stjerne, y-kopling, i steden vil Uh = Uf * roten av 3. Altså 400V

Men er jo ikke 100% sikkert at dette er riktig heller. Og det er ofte mange flere vindinger per spole selvfølgelig.

Mont

Postet 16:00 - 15.10.2008
Og du må jo skjønne at jeg her snakke rom en trafo med omsetningsforhold på 1:1.

Stemmer ikke helt..

Postet 16:08 - 15.10.2008
Hvis du har 230v It på primærsiden på en 1:1 trafo, så vil du selvfølgelig få 230v på sekundærsiden, også... Du vil da få 127v mellom nulleder og faseleder, hvis du har TN-s på sekundærsiden...

Energimont

Postet 16:13 - 15.10.2008
Samme hva omsettningsforholdet på trafoen er vil spenningen fordele seg på hver vinding

Kyrre

Postet 21:26 - 15.10.2008
Dersom du har en trafo 6000V/400V koblet i D/Y, kan du i koble om denne til Y/Y for 10000V/400V.
Kobler du om til D/D for du ut 230V på sekundærviklingen. Men man skal spesielt være oppmerksom på trafoer i TN nett som kobles som Y i primærkretsen. Nullpunktimpedansen blir svært høy og det vil kunne bli problemer med lave kortslutningsytelser noe som gir en utfordring med hensyn til værn.

Karl

Postet 22:05 - 15.10.2008
Om en transformator kobles i delta på primærsida og får 230V inn så vil den gi 230V ut på hver vikling. Det stemmer, som energimontør sier.

Men det som her nevnes er at sekundærsida kobles i stjerne. Dermed så vil spenningen være spenningen over viklingene (230V) ganget med roten av 3.

Tenk litt på prinsippet bak en transformator før dere svarer, er dere snill.

Den induserte spenningen blir ikke ""fordelt"" på alle 3 viklingene.

Det er nøyaktig samme prinsippet som med en motor.

Karl

Postet 22:21 - 15.10.2008
Jeg kan gjøre tankeprinsippet veldig enkelt. En liten tankeregel. Om to sekundærviklinger er koblet i serie (stjerne) så er det akkurat som to batterier i serie. Spenningen øker.

Se for dere veldig enkelt:
Prim 1 230V - Sek 1 230V
Prim 2 230V - Sek 2 230V
Prim 3 230V - Sek 3 230V

Ser dere at hver sekundærvikling følger sin motpart sin spenning på primærsida?

Kobler man i trekant på primæren og gir en nettspenning på 230V så vil hver vikling få 230V. Da må motparten på sekundærsida indusere samme spenning siden de har samme vindingstall.
Alle tre viklingene på primærsida får 230V. Da må alle tre på sekundærsida også få 230V.

Kobler man sekundærviklingene i stjerne da så øker spenningen 1,7321 ganger (roten av tre).

Hva er mysteriet??? Om man her tror at man fortsatt får 230V så strider dette imot de elektromagnetiske prinsippene.

Hva som er koblet på primærsida og hva som er koblet på sekundærsida er to forskjellige verdener.

Kobler man derimot omvendt, da DELER man sekundærspenninga på roten av tre. Kjempefint for å drive amerikanske husholdningsapparater.

Karl

Postet 22:25 - 15.10.2008
Dette har ingen ting med spenningsfordeling over hver vinding.

Faktoren er 1:1 uansett hvordan du snur og vender på det. 230V blir til 230V i andre enden.

Spørsmålet er bare hvordan det skal kobles for å oppnå henholdsvis 230V trefas inn og 400V trefas ut.

Mont

Postet 8:48 - 17.10.2008
Wow. Her hadde det skjedd mye siden jeg var innom sist.

Ja, Karl. Det var akkurat slik jeg mente. Takk for en mye bedre forklaring av prinsippet.

Fredrik

Postet 8:00 - 18.10.2008
Kan noen Lage en oppsummering av d som er rett.

Mont

Postet 18:08 - 21.10.2008
Det er som Karl og jeg sier.

De andre sine innlegg kommer av misforståelser tror jeg.

Om primær og sekundærviklingen er identiske så er det stjerne eller trekantkobling som vil påvirke utgangsspenningen på klemmebrettet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.