Trefas i TN anlegg

Spurt 15:22 - 27.2.2015 av Undrende|Siste svar 10:17 - 9.3.2015 av Undrende

Undrende

Hei!

Jeg skal ha en varmepumpe som krever 3x400v 16A i huset jeg for tiden bygger. Elektrikeren mener at jordfeilautomaten (er det riktig begrep om en kombinert automatsikring og jordfeilbryter?) kun trenger å ha tre poler. Etter hva jeg lærte på skolen reagerer en jordfeilbryter på differenser mellom fas og null, og jeg mener derfor at den må ha fire poler.

Tar jeg feil?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

Mont

Postet 19:48 - 27.2.2015
Har man med N leder så skal denne føres gjennom jordfeilvernet sammen med faselederne denne også. Fordi N-ledere fører eventuelle returstrømmer til transformatorens nullpunkt. Noe som trengs i beregningen for at jordfeilbryteren skal kunne ""se"" en eventuell jordfeil på kursen.

Kobler man kun de tre fasene gjennom en jordfeilbryter men ikke N så vil jordfeilbryteren løse ut så fort det går en strøm mellom en av faselederne og N.

Fordi jordfeilbryteren da tror at det da er jordfeil på kursen.
Det skal være strømmessig ""likevekt"" på alle polene i et anlegg, der strøm ut er like mye som kommer tilbake igjen.

Mont

Postet 19:49 - 27.2.2015
Men PEN ledere skal aldri føres gjennom jordfeilvern, for ordens skyld

Jens Kr. Kirkeb

Postet 21:36 - 27.2.2015
Det stemmer vel, men om apparatet det gjelder kun skal ha 400V, dvs. ikke tilkoblet N-leder så holder det jo med 3-pols automat. Så da kommer det vel an på hva apparatet krever av tilkobling.

NULL

Postet 15:02 - 2.3.2015
Som jeg skrev i innegget mitt så siktet jeg til tilfeller der man benytter seg av N leder

Undrende

Postet 10:17 - 9.3.2015
Apparatet er med N-leder.

Takk for hjelpen!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.