Er det ok å bruke en trefas sikring til å forsyne tre enfaselaster, rett og slett for å slippe å trekke tre toledere fra tavle? Det er da tenkt løst ved å ha en koblingsboks nær lastene der trefasen går til en toleder til hver enkelt last. Eventuelt et hint til rett plass å se på i NEK400?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ingen problem.
N-leder belastes tilsvarende summen av lasten på fasene.
Du må ha vern i N-leder, og på en 16A 3-fase kurs kan du dermed trekke ut.. -16A
Dersom det er gammelt anlegg uten vern i N-leder vil n-leder i 16A 3-fase kurs kunne belastes 40A +i2/i3
Skal prise å legge om dette ute hos en kunde iløpet av uken, og da må jeg prise 2 nye kurser for å kunne få ut tiltenkt belastning. Dyrt å legge om i en relativt ny leilighet med brannhimling mellom tavle og plassering på uttak.
Så det fungerer dersom du ikke har behov for mer enn 16A belastning på fasene totalt.
HVa er det du sier her JHS?
At på en 16A kurs så kan det gå mer enn 16A i N-lederen? Det stemmer nok ikke. Du har rett i at N-lederen blir belastet som en sum av lasten på fasene, men da vektorielt.
Det kan gå mer i N-lederen enn faselederen, om det går harmoniske strømmer.
Ikke hør på JHS Kristian :)
Du har helt rett, jeg har feil. :O