Trefase 230V 32A

Spurt 16:08 - 6.3.2013 av Tahir|Siste svar 10:53 - 7.3.2013 av MA

Tahir

Hei ,

Hovedsikringen er 32A og tre-fase strøm hjemme. Vi har installert varmepumpe og en ny sikring, 16A, var installasjonen og alt fungerte bra, og den målte stikkontakt var Earth - en fase = 130V og jord <-> andre fase = ca 130V.
men nå har jeg sjekket igjen og se på jorden - en fase = 234V og jord <-> andre fase = ca 4V.

alt fungerer som normalt, men litt bekymret om det kan være noe galt.
Hilsen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MA

Postet 18:36 - 6.3.2013
Om du tar hovedsikringen og måler normal spenning 130 V til jord før hovedsikring og så prøver du med sikringen på igjen og da det blir 234 / 4 V så er problemet hos deg om ikke er det foran ditt hjem. Uansett isolasjonstesting eventuelt strømlekkasjetang vil avdekke eventuelle problemer og feil dersom det er i ditt anlegg men du har vel JF vern på 30 mA så feilen ligger nok før ditt sted :)

Mont

Postet 19:11 - 6.3.2013
Glimrende innlegg av MA som vanlig.

Til Tahir:
Om feilen viser seg å befinne seg utenfor ditt anlegg så er din netteier interessert i å få beskjed om det. Så de kan spore feilen videre til den abonnenten som har jordfeil.

Jordfeil ute på anlegget kan være farlig!

MA

Postet 10:53 - 7.3.2013
Og det man her kan tilføye i saken er at mange ikke er klar over er at DSB har skrevet når man skal si fra til nettselskap og hvor er grensen på spenning for når det skal regnes som en jordfeilsituasjon, uttalsen under er hentet ordrett fra DSB Elsikkerhet publikasjon nr 70 side 12

Kapitel 5. Lavspenningsinstallasjoner
§ 5-2 Isolasjon
? Hva er definert som jordfeil, og hvor kan den måles?
o Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men som veiledning kan
brukes: Jordfeil i et 230 V IT nett når spenningen fase jord er mindre en 90 V eller større en 170 V (130 V +- 40V)
o Spenningsmåling gir muligheter til å måle mange steder i transformatorkretsen.
? Tolkning:
o DSB krever kontinuerlig overvåkning og registrering av jordfeil, men innsamling av lagrede data til driftssentralen kan f.eks. gjøres en gang pr døgn. Gjennomgang av innsamlede jordfeildata og igangsetting av tiltak vil f.eks. kunne gjøres i arbeidstiden på virkedager. Merk imidlertid at jordfeilen skal utkobles eller utbedres snarest mulig og senest 4 uker etter den har oppstått. Det er derfor begrenset med tid til rådighet. Fire uker går fort.
o Stående og intermitterende jordfeil skal rettes.
? Kan nettselskapet kutte ut egen overvåking der det bare er en stor kunde forsynt fra en nettstasjon hvis kunden har jordfeilovervåking, og det er svært liten sannsynlighet for feil i nettet.

Risikovurdering?
o Elverket har ansvaret for jordfeilovervåkningen. Den må jo være
enkelt å overføre signaler til driftsentralen som allerede eksisterer hos kunden. Spenningsmåling gir en del muligheter, blant annet blir det samme hvor man måler i trafokretsen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.